欢迎光临东莞市正航仪器设备有限公司企业官网

试验设备解决方案提供商

12年专注试验设备 · 生产· 研发 · 定制

400-822-8565

15899697899

位置 您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 技术问答

恒温恒湿试验箱,怎么根据测试湿度范围挑选机型?

样本上常写"湿度范围 20%~98%",看着很宽,其实这句话省掉了最关键的条件。湿度范围不是一个数,是一张图。


这张图读不明白,挑机型很容易挑错。


一、湿度范围是个区域,不是一条线

湿度跟温度是绑在一起的。同样要九成湿度,在二十五度和在八十五度,难度完全不同。

所以样本上的"20%~98%",通常是在某个温度点上测出来的,或者是一个最宽的可运行区。

真正该看的是,温度和湿度合起来的那个可运行区域,业内叫包络图。

你要的所有工况点,都得落在这个区域里。


二、四条边界,各自的意思

上边界。高湿极限,受加湿能力和凝露限制。

下边界。低湿极限,受除湿能力和环境湿度限制。

左边界。低温侧,温度越低,能到的湿度下限越高。

右边界。高温侧,温度越高,高湿越难维持。

四条线围起来的那块,才是真能跑的。线外面的点,写进程序也跑不上去。


三、把自己的工况点标上去

别拿着范围数字比大小,先把自己的点画出来。

拿一张方格纸,横轴温度、纵轴湿度,把你一年要跑的工况点全部点上。

常见有四类点:

低温低湿。比如零下十度加两成湿度,很多时候根本到不了。

常温低湿。二十五度加两成,看除湿方式和环境。

中温高湿。六十度加九成,这一带最常用,要确保在区域里面。

高温高湿。八十五度加八成五,这是压力最大的点。

点画完,哪台机器的包络能盖住,答案就清楚了。


四、看包络图的三个细节

第一个,边界是不是"算"出来的。有的样本给的是一条理论线,实际能到的要往里缩一圈。

第二个,边界上有没有余量。你的常用点如果正好压在边界上,批量波动或者环境变化就会掉出去。

第三个,加湿和除湿是不是两条线。加湿能到九成,不等于稳定维持在九成;除湿能到两成,也不等于能长时间压住两成。

这三点追问下去,很多"看着够用"的机器就露馅了。


五、问销售四个问题

第一问,这个湿度范围是在哪个温度点测的。如果在二十五度测的,你在八十五度还能不能到,要重新确认。

第二问,满载、带发热样品时,高湿还能不能维持。很多机器空载漂亮,带载就掉。

第三问,夏天车间环境湿度八成,低湿还能到多少。厂里没有恒温恒湿车间,这一条很现实。

第四问,能不能给一张带运行区域的图。给不出来的,多半自己也没测过。

这四问不需要专业知识,采购自己就能问。


六、按常用区间反推机型

只在中湿段跑。四到七成之间,一般的机器都够,选便宜的加湿方式就行。

常年在高湿段。八成五以上,直接看蒸汽加湿能力,还要确认门封和引线孔的密封。

要跑低湿。先确认有没有除湿手段,同城有没有干燥气源条件。

要跨多个区间。比如从两成跑到九成,那就要看包络面积,别只看两个端点。

机型不是越贵越合适,是包络盖得住你的点。


七、总结

湿度范围不是一个数,是温度和湿度合起来的可运行区域,即包络图。四条边界分别是:上边界受加湿能力与凝露限制、下边界受除湿能力与环境湿度限制、左边界温度越低湿度下限越高、右边界温度越高高湿越难维持。方法:把自己一年要跑的工况点画成点阵,看哪台机器的包络能盖住。四类关键是低温低湿、常温低湿、中温高湿、高温高湿。三个细节:边界是否实测、你的点与边界之间有没有余量、加湿与除湿是否为两条线。四问销售:范围在哪个温度点测、满载带热源还能否维持、夏天高环境湿下低湿能到多少、能否提供带运行区域的图。

一句话:别问"最低能到多少湿度",要问"我这个温度点、这个湿度能不能稳住"。

1.jpg


本页关键词:

工厂热线电话400-822-8565

货期紧急专线0769-81105095

微信二维码

工厂经理微信

扫码加好友,微信沟通更便捷,告别电话占线。

在线沟通

在线留言

  • 您的称呼:
  • 电话号码:
  • 特殊说明:
  • 紧急下单
在线咨询